  • 比例式股票配资世界利用閥體内部活塞兩端不同載面積産生的壓力差,改變閥後的壓力,达到減壓目的。比例式股票配资世界的減壓比例是:2∶1,3∶1,4∶1,3∶2,5∶2等,亦可根據要求設計特殊比例的股票配资世界。 比例股票配资世界安裝的七大注意事項 1、比例式股票配资世界前後必須設置閘閥或蝶閥以便檢修時切斷水源。 2、在高層建築消防給水中为保證供水的不間斷性股票配资世界組宜設計为兩組同徑并聯其中一組工作一組備用。 且應與前後管徑相同以便檢修更換時不影響供水。 3、在比例式股票配资世界安裝前應将管道沖洗幹淨并在閥前加裝 Y 型過濾器由于管道内細小的雜物都将會導致股票配资世界關閉不嚴從而引起滲漏而失效導致閥後管网靜壓超高。 過濾器應設置在總管上并去掉堵頭引出裝有閥門的排水管至污水池以便及時排污。 4、在比例式股票配资世界前後宜裝設壓力表可直接用于觀察股票配资世界前後壓力的變化監察股票配资世界的減壓效果和工作情況。 5、消防給水系統中比例式股票配资世界不宜設置旁通管。 在江银大廈消火栓系統股票配资世界施工中初期安裝了旁通管在使用約一年半後季檢時發現閥後壓力表與閥前壓力表數值相同打開試验閥放水試验測試壓力則又顯示正常而後檢查時發現是由于設于旁通管上的閥門膠襯老化導致滲漏而出現靜壓失常动、壓正常的現象。 所以为保證消防給水系統的供水可靠性,本人認为不應設置旁通管。 6、在高層建築消火栓系統的比例式股票配资世界後一般宜設置可曲撓橡膠接頭。 一方面为便于股票配资世界安裝拆卸同時亦可起到伸縮節作用。 7、比例式股票配资世界宜垂直安裝。 其安裝說明書上說可垂直安裝也可水平安裝但當水平安裝時由于重力作用會造成下部的偏心磨損因此宜垂直安裝并應按閥體上所示箭頭方向安裝。 江银大廈消火栓給水自动噴淋系統比例式股票配资世界均采用垂直安裝減壓效果明顯功能正常。