  • 自力式股票配资世界安裝與維護及注意事項:
    手輪、手柄及傳动機構均不允許作起吊用,并嚴禁碰撞。
    雙閘闆閘閥應垂直安裝(即閥杆處于垂直位置,手輪在頂部)。
    帶有旁通閥的閘閥在開啟前應先打開旁通閥(以平衡進出口的壓差及減小開啟力)。
    帶傳动機構的閘閥,按産品使用說明書的規定安裝。
    如果閥門经常開關使用,每月至少潤滑一次。

    自力式股票配资世界是采用控制閥體内的啟閉件的開度来調節介質的流量,将介質的壓力降低,同時借助閥後壓力的作用調節啟閉件的開度,使閥後壓力保持在一定範圍内,在進口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設定的範圍内,保護其後的生活生産器具。

    自力式股票配资世界所屬壓力儀表的一種,在多個行业中都有一定的應用。自力式股票配资世界在安裝中需要注意的問題是很多的,比如過濾器的設置、股票配资世界的設置、旁路系統的設置,这些都是用戶需要掌握的。
    下面是自力式股票配资世界安裝時要注意的問題:
    自力式壓力調節閥前、後應盡量保持一定的直管段(一般为6D(管徑)左右)。閥前取壓點距閥的距離應大于2D;閥後取壓應大于6D。閥前、後還應裝有壓力表,壓力表應靠近取壓點,以便使設定值與取壓值真實一致。
    1、自力式股票配资世界過濾器的設置
    該系統中的過濾器在工藝介質幹淨、沒雜質的情況下,可以省略。
    當介質中有雜質或用帶指揮器的自力式壓力調節閥時應裝過濾器,以防阻塞引壓管路或指揮器、卡死氣缸執行機構及閥芯等。
    若限于管路安裝空間或经费,可将過濾网裝在閥前的截止閥上遊處。取代過濾器。
    2、自力式股票配资世界直管段的設置
    自力式股票配资世界前、後應盡量保持一定的直管段(一般为6D(管徑)左右)。閥前取壓點距閥的距離應大于2D;閥後取壓應大于6D。閥前、後還應裝有壓力表,壓力表應靠近取壓點,以便使設定值與取壓值真實一致。
    3、自力式股票配资世界旁路系統的設置
    为保證檢修及出故障時生産能繼續運行,最好設置旁路系統。
    4、自力式股票配资世界安裝方式與介質、溫度的關系
    1)自力式股票配资世界安裝方式原則上宜采用,氣體介質正立安裝(執行機構在上、閥體在下),液體與蒸汽介質倒裝。
    2)氣體介質溫度高于70℃低于140℃時.若仍采用正立安裝,應在設計文件(設備表)中注明采用高溫膜片(如乙丙橡膠膜片、矽橡膠膜片等),否則會造成普通膜片老化。
    3)氣體介質溫度高于70℃低于140℃、液體介質溫度高于140℃時,自力式股票配资世界除采用倒裝外,還應在引壓管路上加裝隔離罐,并應在引壓管路、隔離罐、膜頭處注滿冷媒,以防膜片受高溫老化。