  • 氮氣股票配资世界組設計、安裝閥組注意事項安裝
    氮氣股票配资世界調壓步驟

    1、關閉股票配资世界前的閘閥,開啟股票配资世界後的閘閥,制造下遊低壓環境;

    2、将調節螺釘按逆時針旋轉至最上位置(相對最低出口壓力),然後關閉股票配资世界後閘閥;

    3、慢慢開啟股票配资世界前的閘閥至全開;

    4、順時針慢慢旋轉調節螺釘,将出口壓力調至所需要的壓力(以閥後表壓为準);調整好後,将鎖緊

    螺母鎖緊,打開股票配资世界後閘閥;

    5、如在調整時出口壓力高于設定壓力,須從第一步開始重新調整,即隻能從低壓向高壓調。

    氮氣股票配资世界組設計、安裝閥組注意事項安裝時,應注意以下幾點:

    (1)閥在氣體或低粘度液體介質中使用時,通常氮氣股票配资世界为直立安裝在水平管上,當位置空間不允許時才倒裝。

    (2)閥在蒸汽或高粘度液體介質中使用時,通常为倒立安裝在水平管上,冷凝器(蒸汽用自力式)應高于調壓閥的執行機構而低于閥前後接管。使用前冷凝器應灌滿冷水,以後約3個月灌水一次。

    (3)取壓點應取在調壓閥适當位置,閥後調壓應大于6倍管道直徑。

    (4)为便于現場維修及操作,調壓閥四周應留有适當空間。

    (5)當介質为潔淨氣體或液體時,閥前過濾器可不安裝。

    (6)調壓閥通徑過大(DN≥100時),應有固定支架。

    (7)當确認介質很潔淨時,過濾器可不安裝。

    (8)位置實在不允許時,傍通閥(手动)可以省略(我們不推薦)。

    (9)閥組後根據需要用戶可選配止回閥、安全閥等